AB SLC 5/05 ETHERNET與GP人機直接利用乙太網路連結教學
1.設定人機之PLC TYPE
附件

2.設定
附件

3.模式設定→Network
附件


[此贴子已经被作者于2004-5-24 23:14:27编辑过]
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1918
八百壯士 版主
文章数:418
年度积分:50
历史总积分:1918
注册时间:2002/8/28
发站内信
发表于:2004/5/24 23:05:00
#1楼
4.設定PLC的IP,最多可設定三台PLC
附件

5.通信設定中,需要設定人機之IP,PORT初始值為1024,不需要更改
附件

6.人機與PLC的IP設定要領 : 需要在同一個區域網路之中,只要照這幾個簡單的步驟,您就可以利用GP透過Ethernet與AB的Ethernet通信相連了

7.與AB PLC連結時請先確認PLC的內部暫存區是否有做啟用之設定,例如N7,N9...等等.
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1918
八百壯士 版主
文章数:418
年度积分:50
历史总积分:1918
注册时间:2002/8/28
发站内信
发表于:2004/5/24 23:08:00
#2楼
下課
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1189
icer_ysu
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2004/5/16
发站内信
发表于:2004/5/25 7:30:00
#3楼
好,虽然现在用不着,帮你顶,以后会用到
835
lyun
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:835
注册时间:2001/12/14
发站内信
发表于:2004/5/28 13:27:00
#4楼
以太网通讯应很快,但实际工程中也一般,数据和脚本都减少了,翻页显示数据还要5-7秒,why????????难道还有其他设置,请高手谈谈.
4245
luckzw 版主
文章数:1134
年度积分:50
历史总积分:4245
注册时间:2003/3/3
发站内信
发表于:2004/5/28 14:27:00
#5楼
好东西,我顶
故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。
假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。
积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。
1918
八百壯士 版主
文章数:418
年度积分:50
历史总积分:1918
注册时间:2002/8/28
发站内信
发表于:2004/5/28 20:02:00
#6楼
以下是引用icer_ysu在2004-5-25 7:30:00的发言:
好,虽然现在用不着,帮你顶,以后会用到
5-7秒??
都沒有異常碼出現嗎??
應該不會吧??方便的話請將您規劃的PRW傳過來給我幫您查查哪裡不對!!
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1754
silky
文章数:387
年度积分:54
历史总积分:1754
注册时间:2003/10/3
发站内信
发表于:2004/8/29 15:04:00
#7楼
多谢斑竹精彩好帖,支持!
953
sun_rain
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2004/5/7
发站内信
发表于:2004/8/30 14:14:00
#8楼
8错
4845
gao921219
文章数:791
年度积分:56
历史总积分:4845
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2004/9/1 21:11:00
#9楼
用得着,已记下来了。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006