中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 求救 s7 程序控制二位电磁阀的问题
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:3529 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

求救 s7 程序控制二位电磁阀的问题

分享到
881
baigurong
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2004/3/20
发站内信
发表于:2004/5/23 22:28:00
#0楼
一段s7 程序控制二位电磁阀的左位接通,但在某一个特定情况下,即使条件没有满足,输出也会刹那闪烁一下。所有程序中只有在这一段中置位。百思不得其解。





[此贴子已经被luckzw于2004-5-27 9:40:30编辑过]
5386
dzfa 版主
文章数:2050
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2004/5/24 8:28:00
#1楼
还得查查程序,肯定有问题,只是你没想到。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
881
baigurong
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2004/3/20
发站内信
发表于:2004/5/24 19:41:00
#2楼
dzfa 我知道你是高手,能否提供一点思路。我怀疑可能这一fc的有几个temp变量设定有问题,但是始终不能发现问题究竟处在哪里。而且这段程序非常简单,只是几个开关量
的控制。
现在我解决的办法是在不应该这一位置位的时候,这个电磁阀的另一位始终置位,这样虽然解决了机床的误动作但是我知道,问题的更本还是没有解决。
881
baigurong
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2004/3/20
发站内信
发表于:2004/5/26 19:29:00
#3楼
每人能够解答吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2003/12/17
发站内信
发表于:2004/5/26 19:55:00
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
906
yjs_zjy
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2004/5/26
发站内信
发表于:2004/5/26 20:39:00
#5楼
你把你的程序发给我,我帮你看看!!
告诉我你的QQ号
1404
茜茜
文章数:166
年度积分:50
历史总积分:1404
注册时间:2003/11/17
发站内信
发表于:2004/5/26 22:08:00
#6楼
干吗要发到QQ里呢?把程序放在这里大家一起讨论一下不是更好嘛!
4245
luckzw 版主
文章数:1137
年度积分:50
历史总积分:4245
注册时间:2003/3/3
发站内信
发表于:2004/5/27 9:40:00
#7楼
嗯,茜茜说的好,帖在论坛上,大家一起来研究。
故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。
假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。
积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。
881
baigurong
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:881
注册时间:2004/3/20
发站内信
发表于:2004/5/27 21:59:00
#8楼
如何上传
971
llxw
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2004/2/15
发站内信
发表于:2004/5/28 15:13:00
#9楼
估计会是块中临时变量的问题,你是否有用到脉冲(上升沿或下降沿)输出?我曾经在几个块的程序中使用同一个临时变量(名称相同),结果出现误动作,在这以后这临时变量就用得非常小心了。