您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:2852 [上一页] [1] [2] [下一页]
980
lndd8811708
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2008/8/27
发站内信
发表于:2008/8/27 9:48:00
#0楼

星角启动通常用3个接触器,为了节省成本有的用空开代替第一个主接触器。
在这种情况下,合上空开后(接触器未动作),电机出现类似单项的声音!
也就是说 U1,V1,W1接三相电;U2,V2,W2未接电,电机有嗡嗡声。




             一菜鸟
980
lndd8811708
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2008/8/27
发站内信
发表于:2008/8/27 18:53:00
#1楼
补充一下: 此电机角接可正常运行,电流基本平衡
1008
zjhxq
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2007/9/26
发站内信
发表于:2008/8/27 20:37:00
#2楼
U1,V1,W1。U2,V2,W2
肯定对吗?
1008
zjhxq
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2007/9/26
发站内信
发表于:2008/8/27 20:48:00
#3楼
用表打一下U1,V1,W1相互通吗?可能有一组线圈在里面。
980
lndd8811708
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2008/8/27
发站内信
发表于:2008/8/27 23:01:00
#4楼
没错 量过
用手头的万用表测量对地绝缘也够(没摇表)

因为是产品
在单位测试时用过3台电机前两台都是这样(刚买回来还好用),测试一段时间后就出现上诉问题了
988
我爱电机
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2008/9/1
发站内信
发表于:2008/9/1 22:53:00
#5楼
最好不要这样,危险!
1469
suxingcan
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1469
注册时间:2008/5/23
发站内信
发表于:2008/9/1 23:10:00
#6楼
为了节省成本有的用空开代替第一个主接触器
看来老板请你请对了哟!节约成本,不要那么省吧!你检查过了吗?对吗?
977
jh790913
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2008/8/10
发站内信
发表于:2008/9/2 21:19:00
#7楼
晕,有这样节约的吗?
980
lndd8811708
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2008/8/27
发站内信
发表于:2008/9/3 22:04:00
#8楼
我只是工人啦

要不要节约我说的不算啊

其实很郁闷
960
way1232003
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2008/9/4
发站内信
发表于:2008/9/4 3:43:00
#9楼
你把星接的三根短接线和星接接触器查下 问题应该在那部分