Ls的变频器sv022ig5-2在输入电压为210V时他的drv-10直流电压是多少?求大侠
966
zhangwf0523
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2008/8/16
发站内信
发表于:2008/8/23 7:48:00
#1楼
看来没人知道
86180
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:699
历史总积分:86180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/8/23 8:19:00
#2楼
300V左右;
1079
anwuli
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1079
注册时间:2008/4/17
发站内信
发表于:2008/8/27 8:41:00
#3楼
我现在正修这个型号的变频器.我的电压是278-280V.不过机器不正常报变频器H/W故障.解 说:当变频器的控制电路出现故障时,输出一个故障信号,包括WDOG错误,EEP错误和ADC偏移量故障
695
工控产品
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:695
注册时间:2008/8/19
发站内信
发表于:2008/8/27 15:18:00
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>