Ls的变频器sv022ig5-2在输入电压为210V时跳lv,在输入电压为230v时正常,但显示dc电压为250v求求各位大哥帮帮我
1029
anwuli
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1029
注册时间:2008/4/17
发站内信
发表于:2008/8/27 8:43:00
#1楼
你的在输入230V时能不能正常运行
LG小型变频器.输入三相220V.原来是电机漏电造成变频器无显示.用表测量DC电压为0V.模块是整流和逆变是一体的.断开整流部分.外接一单相整流块.变频器正常显示但几秒钟以后报:变频器H/W故障.解 说:当变频器的控制电路出现故障时,输出一个故障信号,包括WDOG错误,EEP错误和ADC偏移量故障.          此时测量DC电压为278-280V.(试机时没有挂负荷)我想DC电压应该在300V左右的.为什么现在这么低.整流块(输入为215V)不接滤波电容时输出195V.是不是整流块也有问题了.请高手帮着分析一下.