紧急救助cclink问题

932
qingdaijiao
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2008/5/4
发站内信
发表于:2008/8/19 20:48:00
#0楼
1、q系列,主站ccl模块不装在0号槽上没问题吧?
2、如果可以不装在0号槽上,那么假如0号槽上装的16位输入,ccl装在1号槽上,那么主站远程输入软元件开始地址可以用x0吗,
谢谢了
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/8/19 21:47:00
#1楼
放在哪个槽没关系

怎么用X0呢,主站要用到本地输入的,还是多留点给本地的用