1124
deqt123
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1124
注册时间:2005/3/29
发站内信
发表于:2008/8/18 22:15:00
#0楼
具体是这样地以前施工单位偷工检料.在放电线时,只放了三根线到管里面,两根做相线,一根做零线.造成现在负荷严重不平衡.经常烧保险,现在想加一根钱,可是PVC管又太小,没有放线的空间.现在想就在外面只接放一根线,作零线.单独一根管.这样可以吗?
   请各位高手指点一下,我知道要是钢管的话那肯定不行,不知道P VC管行不行呢?各位有没有过这样地经验!表情
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2008/8/19 8:36:00
#1楼
行!
965
半夜清风
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2008/8/4
发站内信
发表于:2008/8/19 14:35:00
#2楼
可以
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/8/26 17:06:00
#3楼
如果是在新工程施工中这样做是不符合规范的
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
958
胜利1
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2008/8/9
发站内信
发表于:2008/8/30 7:24:00
#4楼
可以使用