您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:2053 [上一页] [1] [下一页]
920
laoniu11
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2008/7/9
发站内信
发表于:2008/8/14 10:57:00
#0楼
我也是经常使用三肯变频器和其供水基板,大部分是一拖二,同时供水、循环启动。在系统用水量很小(或几乎不用水)的时候,水泵不停机,总是维持很高的频率、转速,造成泵体和水很热。请问碰到过吗?怎么解决呀?谢谢了。
我在已经设置了175、178、179三个压力值,但实际上水泵只稳定在175的设定值上,达不到178的上限设定压力,所以水泵不停机,一直在转。造成泵体很热
不是止回阀的问题。现在我的楼刚办入住,用水量很小,另外在夜里几乎不用水;以后入住多了,用水量自然就大了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2008/8/13
发站内信
发表于:2008/8/14 12:04:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
962
13531832812
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2005/11/29
发站内信
发表于:2008/8/14 15:24:00
#2楼
你可以试一下把下限频率设为30HZ左右(看水泵实际情况设定),这样水泵工作于少供水量供水状态。当用水量很少时水泵就会进入此状态运行,短时间内压力可能会高出给定压力,然后系统延时进入睡眠状态就OK。最好采用变频器本身的睡眠功能。
中山市工控自动化.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004