本人新手,现手上有一设备程序,不太理解其中一句“MOVP D150Z1 D0" 的含义,
D150Z1合并起来应该是32位吧,为什么没有用DMOVP呢?请前辈给予指教!谢谢!
43976
YXBK 版主
文章数:20135
年度积分:1355
历史总积分:43976
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/8/13 11:52:00
#1楼
Z1是寻扯寄存器
大家一起学习
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/8/13 13:04:00
#2楼
Z1是变址寄存器
当Z1为0时D150Z1相当D150
当Z1为1时D150Z1相当与D151
D150Z1还是16位的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1002
liang99168
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2006/12/6
发站内信
发表于:2008/8/13 13:05:00
#3楼
楼上的可以说得具体点吗?
1002
liang99168
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2006/12/6
发站内信
发表于:2008/8/13 13:08:00
#4楼
非常感谢3楼的回复,谢谢!
1002
liang99168
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2006/12/6
发站内信
发表于:2008/8/14 13:48:00
#5楼
如果Z1=10以上時,是不是就變成D160了??
43976
YXBK 版主
文章数:20135
年度积分:1355
历史总积分:43976
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/8/15 1:53:00
#6楼
是的,就是说Z1是多少,就用D150加多少,如果Z1等于30就是D180
大家一起学习