您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:7个,阅读:2291 [上一页] [1] [下一页]
911
beauty_glory
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2008/8/5
发站内信
发表于:2008/8/5 21:03:00
#0楼
用压力变送器测量5MPa左右的蒸汽时,假设压力变送器的位置在被测量点的正下发10米处,若测量结果是5.00MPa,被测量点实际压力是不是5MPa-pgh=5-1000*10*10=4.9MPa?
能不能这样修正呢?这样修正时密度是水的密度吗?期望大家的帮助,越详细越好啊,谢谢


[此贴子已经被作者于2008-8-5 21:07:30编辑过]
24319
dlr
文章数:4413
年度积分:1138
历史总积分:24319
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/8/5 22:03:00
#1楼
是这样修正。但要考虑导压管中水的温度,因为这与它的密度有关,即:P=ρH
P----要修正的压力     ρ—-水的密度(g/cm3)      H——液柱高度(10米)
高度是固定的,如果水温较恒定时,可对压变采取迁移的方法来修正即可。


[此贴子已经被作者于2008-8-5 22:45:19编辑过]
911
beauty_glory
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2008/8/5
发站内信
发表于:2008/8/6 8:04:00
#2楼
不是水,是高压蒸汽,p=ρgH吧
24319
dlr
文章数:4413
年度积分:1138
历史总积分:24319
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/8/6 12:03:00
#3楼
压力变送器的位置在被测量点的正下方10米处,导压管中积的不是冷凝水,难道还是蒸汽?
922
弥勒佛
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2008/8/17
发站内信
发表于:2008/8/17 7:09:00
#4楼
是这样修正。但要考虑导压管中水的温度,因为这与它的密度有关,即:P=ρH
P----要修正的压力     ρ—-水的密度(g/cm3)      H——液柱高度(10米)
高度是固定的,冷凝水的温度也是稳定的,,可对压变采取迁移的方法来修正即可。
922
zhangjingbo
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2008/8/11
发站内信
发表于:2008/8/17 23:47:00
#5楼
那不会用单法兰变送器来测量,这样你们讨论的问题不是就解决了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2008/8/19 0:41:00
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
676
海中的使者
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2008/8/19 14:58:00
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005