发表于:2008/8/5 17:23:00
#0楼
爱默生的充电模块的通信比较特别,发送与接收之间,数据各部分之间的奇偶检验各不相同,而永宏PLC的最新固件对通信的奇偶校验非常严格,导致了与爱默生充电模块不能正常通信.
但是通过计算机的串口监控到爱默生模块有正常数据送出,PLC却无法正常接收到数据,一直提示接收到错误数据
以前4.24到4.80间的固件虽然也提示接收到错误数据,但是会将这些数据存储到缓冲区中,但是新固件除了提示,其它什么都不干
目前只能通过双串口单片机将奇偶检验位人为的过滤掉,不知道大家有没有更好的方法能解决此问题,或者能不能将PLC固件降级
