您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:977 [上一页] [1] [下一页]
1148
hnzch
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2005/4/21
发站内信
发表于:2008/8/3 21:45:00
#0楼
设备原装的是LENZE变频器,用了近十年,一次开机送电时,模块烧毁,换三肯变频器后设备能正常运行,但是停车时间较原来长,减小减速时间,效果不明显,不知是那个参数没设定对,希望得到大家的帮助。谢谢!


[此贴子已经被jint于2008-8-4 9:06:47编辑过]
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/8/4 10:21:00
#1楼
有没有配上刹车单元及电阻?
1741
uca333
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1741
注册时间:2008/2/14
发站内信
发表于:2008/8/4 15:37:00
#2楼
改成自由停车试试
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2008/8/4 20:23:00
#3楼
停机方式是不是设和减速停机呢?


----------------------------------------

柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com  / 需要请联系