设备是日本进口的,用了近10年了,现在触摸乱了,点在对应的位置上,其它地方的触摸键动作了;
 客户大老远从重庆飞来,连上电脑一试,没有装载信息;无法读出程序,把上面的主板换到我这里的GP570上,还是触摸键乱,说明是主板的问题,但程序又无法上载;
 真是郁闷呀;
84690
ZCMY 版主
文章数:47305
年度积分:749
历史总积分:84690
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/8/2 16:19:00
#1楼
设备上用的PLC比较大,又远在重庆,重新编的话比较麻烦;
生产的厂家又是日本的,这么多年很难联系到了;
15079
风之力 版主
文章数:6451
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/8/2 20:28:00
#2楼
如果你还是用GP570的话还是有办法的.
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
84690
ZCMY 版主
文章数:47305
年度积分:749
历史总积分:84690
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/8/3 8:07:00
#3楼
就是用GP570呀;
84690
ZCMY 版主
文章数:47305
年度积分:749
历史总积分:84690
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/8/3 8:07:00
#4楼
有办法可以读出原来的程序吗?
2877
zsyf
文章数:639
年度积分:50
历史总积分:2877
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2008/9/15 18:35:00
#5楼
无论如何限制,我都可以复制出原机程序的。QQ349709299
938
felsister
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2004/12/18
发站内信
发表于:2008/10/10 0:12:00
#6楼
试着用一下GPMNT啊
5643
yhwd1118
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:5643
注册时间:2003/7/2
发站内信
发表于:2008/10/10 8:16:00
#7楼
没用的;这个GPMNT不能读;
938
felsister
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2004/12/18
发站内信
发表于:2008/10/14 22:51:00
#8楼
以下是引用felsister在2008-10-10 0:12:00的发言:
试着用一下GPMNT啊

我看GPMNT 里有这个机型的文件啊
3210
2066825
文章数:788
年度积分:81
历史总积分:3210
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2008/10/15 8:51:00
#9楼
既然GPMNT不能用,那我帮你好了,我可以把里面的程序COPY过去.