您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:853 [上一页] [1] [下一页]
998
flowcloud
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2008/7/8
发站内信
发表于:2008/7/31 17:18:00
#0楼
我用的是一个cpu222带一个em231,231只用来采一路电压信号,我们用一个稳压电源输入一个稳定的6v,用step7调试程序,用观测模式看AIW0的值,始终是19000左右波动然后突然来一串0,检查了外围电路,也写了一个一句话的程序,用来观测AIW0的值,依然是一串正常数据,一串0,很想知道这一串0是怎么回事,请高人指导,小女子先言谢了。
如果有表述不清楚之处,请大家提点~~
998
flowcloud
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2008/7/8
发站内信
发表于:2008/8/1 8:51:00
#1楼
为什么又没人理呢 ~ ~
                          *
38152
cvlsam 版主
文章数:12494
年度积分:763
历史总积分:38152
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/8/1 10:34:00
#2楼
一串0说明短暂的没有数据接收,请您检查您的模块的抗干扰能力。