您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:9646 [上一页] [1] [2] [下一页]
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2008/8/7 12:37:00
#10楼
在控制接触器线圈的按钮触点的电源则并接一个电容器,即在接触器未工作时电容已通电,按下按钮时电容也向接触器线圈供电,电容有补偿线圈感性电流提升电压的作用,具体用多大电容实际试下。还有你可测一下系统的功率因数,如果低于发电机的额定功率因数,应考虑用电容补偿,这样可提升系统电压。
1134
szz987
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2004/3/13
发站内信
发表于:2008/8/7 12:46:00
#11楼
这样情况,最好设备不要使用!!!主要是发电机输出电压不稳,电压低,电流变大,对用电设备影响很大!!
1007
电热偶
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2008/8/16
发站内信
发表于:2008/8/16 19:32:00
#12楼
呵呵,这个问题我碰倒过.其实也很好解决.只要在主电路中并联一个线圈电压为12V的同样大的接触器和一个线圈电压12V的时间继电器就行了.即启动时12V的接触器先吸和,待设备快到额定转速后再切换到24V的接触器就行了(一般2-3秒就可以了,具体时间自己定)
974
bambooelf
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2008/7/31
发站内信
发表于:2008/8/19 12:08:00
#13楼
把控制变压器的输出端电压调高点就可以了
958
lzlgz2006
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2008/8/22
发站内信
发表于:2008/8/22 22:49:00
#14楼
将24V的交流继电器更换成直流24V继电器,再继电器的电源端做一个整流滤波电路,电容大点就稳定些!
2834
s7200
文章数:270
年度积分:289
历史总积分:2834
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2008/8/30 8:20:00
#15楼
“把发电机的功率增大呀?否则就不光是交流接触器的问题了?电动机和折弯机及所有的,,,,,,!”
言之有理!接触器不吸合,电压低于70~80%了,可以强制吸合,电动机不能在这么低电压工作,否则很容易OVER,领导要打pp了。表情


[此贴子已经被作者于2008-8-30 8:23:13编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005