发表于:2008/7/28 17:55:00
#0楼
求教。
各位老师大家好,我是一个在欧洲留学后工作的“欧漂”~~。感谢中华工控网给我这样一个认识各位老师的机会。我学的是经济学,但是有少量工科基础知识。现在从事的销售工作涉及到变频器的运用。其实不属于深入研究变频器运行原理,更多是实际应用。
公司里唯一懂变频器的法国同事不想我们学会变频器的知识,因此他做的东西都很秘密也很不清楚。。。
我很希望能得到大家的指点和帮助。帮我渡过难关。多谢各位老师。
我们现在推荐给用户的是富士系列的变频器。应该是Multi , Mini, G11, Mega比较常用。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一问说来就来了~~~
一台洗地机, MS1接触启动,以6 赫兹左转. 加减速为2赫兹/秒
MS2接触启动,以6 赫兹右转. 加减速为2赫兹/秒
MS3接触启动,以12赫兹旋转. 加减速为0.2赫兹/秒
MS4接触启动,以65 赫兹离心旋转. 加速为1赫兹/秒
MS5接触启动,以130赫兹离心旋转. 加速为1赫兹/秒
我们使用的是富士系列变频器。老外同事作了一下设置,但我不懂,也怀疑他的设置故意弄得不清晰。请各位老师指教。或就他的设置点评,或给我点建议我可以怎么设置。
多谢。
可怜的门外汉
F02=1
F03=130
F04=34.8
F07=65
F08=65
F15=130
F42=1 (不明白)
E4=8E10=500
E11=55
E10=100 (不明白)
E13=70 (不明白)
E14=650 (不明白)
E15=650 (不明白)
E24=2 (不明白)
E27=1099
E30=6 (不明白)
E31=6.1 (不明白)
E32=0 (不明白)
E46=3 (不明白)
C05=12
C06=65
C08=130
[此贴子已经被作者于2008-7-29 5:13:34编辑过]