各位朋友可能还不知道视频光端机是如何防雷的,一般来说防雷可不仅仅是放电管那么简单,一台视频光端机要做到三级防雷(4000V雷击测试仪)往往要做到以下技术要求。

  光端机E1通讯接口防雷/光端机RS485/RS422/RS232通讯接口防雷:主级采用日本GIGA公司DO41封装玻璃放电管GS41-201M或气体放电管LC3R90W;次级采用瞬变电压抑制器TVS管(插件P6KE6.8CA或贴片SMBJ6.0CA);两级保护之间可串联有过流保护功能的PTC自恢复保险丝热敏电阻JK250-120U;

  音频光端机音频(RJ11)接口防雷方案:主级采用日本GIGA公司DO41封装玻璃放电管GS41-301M或气体放电管LC3R230W;次级采用瞬变电压抑制器TVS管P6KE200CA或固体放电管STPA200;两级保护之间可串联有过流保护功能的PTC自恢复保险丝热敏电阻JK250-080U;

  数据光端机网络(RJ45)接口防雷方案:主级采用日本GIGA公司DO41封装玻璃放电管GS41-141N或气体放电管LC3R90W;次级采用贴片TVS阵列SLVU2.8-4或SM16LC05C;两级保护之间可串联有2.7欧贴片电阻;

  视频光端机BNC视频通讯接口防雷:次级保护需要采用低电容TVS器件,可用美国UMD公司UMD05L,美国PROTEK公司PSOT05LC;GBLC05C及ST公司的SM75-8及低电容放电管P0080EB或P0080SB;

  电源部分防雷:主要采用放电管,压敏电阻和TVS管组合实现。