您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:1个,阅读:2394 [上一页] [1] [下一页]
1118
scs623
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1118
注册时间:2008/6/23
发站内信
发表于:2008/7/19 21:28:00
#0楼
三菱PLC  编程中  SRET 是什么意思啊??
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/7/19 21:32:00
#1楼
子程序返回指令
手册上写的很清楚的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002