您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:5个,阅读:1171 [上一页] [1] [下一页]
911
ly724
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2008/7/18
发站内信
发表于:2008/7/18 9:56:00
#0楼
本人用1151压差变送器测实验,涉及到导压管的排气问题,求求哪位高手相救,感恩不尽啊!!!!!!急急急

电话13810864143  qq59159041
[此贴子已经被作者于2008-7-18 9:57:05编辑过]
24319
dlr
文章数:4413
年度积分:1138
历史总积分:24319
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/7/18 11:02:00
#1楼
1151变送器的H.L侧有排气-排液阀呀。
911
ly724
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2008/7/18
发站内信
发表于:2008/7/18 11:12:00
#2楼
非常谢谢楼上
可是我打开阀门放气之后读数 就变了啊
求求楼上高手帮忙
24319
dlr
文章数:4413
年度积分:1138
历史总积分:24319
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/7/18 13:55:00
#3楼
既然需要排气,估计你测量的介质是液体和蒸汽。排气时如按正常的操作,对读数是不应该有影响的,读数变可能-------气没有排完?液体没有达到平衡状态(如冷凝水)?
911
ly724
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2008/7/18
发站内信
发表于:2008/7/18 16:45:00
#4楼
我能跟您联系一下么?在这上面也不好说
911
ly724
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2008/7/18
发站内信
发表于:2008/7/18 16:55:00
#5楼
我测的是水,应该是排完了,因为气体出来后就一直出水了
还有1151说明书上也没有什么操作说明,不知道您说的正常操作是怎么操作的?