您现在所在的是:

串口通信

回帖:5个,阅读:6683 [上一页] [1] [下一页]
924
wangzugong
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2008/5/7
发站内信
发表于:2008/7/17 10:49:00
#0楼
我看了MODBUS协议规约,里面没有规定传输错误校验的规定,目前大家网上的介绍也很混乱。于是我有个疑惑:MODBUS协议的CRC16校验码的字节传输顺到底是怎样的?是低位在前?还是高位在前?还是两种都可以呢?
实际我遇到的是低位在前,比如西门子S7-200PLC的MODBUS通讯就是低位在前,然而,目前网上大多数的说法都是高位在前,不知道是否有根据?还是互相抄来的?
请大家帮助!
1118
gm99cn
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1118
注册时间:2007/10/18
发站内信
发表于:2008/7/17 11:37:00
#1楼
先是低字节然后是高字节 我这的Modbus-RTU协议是这么说的,对于Modbus-ASCII协议没有研究。
mail:gaojian@gaojian100.cn网址:gaojian100.cn
924
wangzugong
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2008/5/7
发站内信
发表于:2008/7/17 12:37:00
#2楼
谢谢gm99cn先生!
看来网上抄袭之风太盛。
911
边城浪子001
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2008/7/28 23:14:00
#3楼
我也想知道,但无确切答案????????????????
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2008/8/13
发站内信
发表于:2008/8/13 12:05:00
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
907
anne82820
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2008/8/13
发站内信
发表于:2008/8/13 14:28:00
#5楼
我们公司的资料是  低位在前,高位在后的