[求助]此法可取吗?

1132
上来求学
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:1132
注册时间:2005/7/19
发站内信
发表于:2008/7/15 23:07:00
#0楼
我厂一台桥式抓斗吊车,卷扬电机75KW(绕线式).F级绝缘,工作制式为连续,采用频敏降压起动,且经常要正反转运行.夏天环境温度43度左右,电机温度达80-90度.时有发生定子或转子绕组烧毁故障,为此有人献策:在电机外壳贴温控开关.当超过90度时断开接触器以保护电机,此法可取吗?
43922
YXBK 版主
文章数:20108
年度积分:1301
历史总积分:43922
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/7/15 23:19:00
#1楼
本人觉的这样是可以,但治标不治本
大家一起学习
982
小猪0210
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2008/7/13
发站内信
发表于:2008/7/16 19:46:00
#2楼
换高等级绝缘电机
3572
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3572
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2008/7/17 18:44:00
#3楼
这种方法不可取!你重物吊到半空中,电机突然停电,,,,,,???
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!