您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:1428 [上一页] [1] [下一页]
920
laoniu11
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2008/7/9
发站内信
发表于:2008/7/9 18:14:00
#0楼
求助: 我用的是爱默生和三肯的变频器,用于生活供水。在用水量很小的时候,变频器的频率总维持在44Hz左右,水泵的转速很高,造成泵体内的水发烫、很热。请问,这是什么原因?我的好几个项目都是这样,急盼解决。  谢谢了!
2775
奔腾处理器
文章数:888
年度积分:50
历史总积分:2775
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2008/7/9 22:05:00
#1楼
证明的控制系统有问题!
       键盘时常跟不上思路......
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/7/9 22:21:00
#2楼
你是恒压供水?还是恒流量?供水量大小变化的时候,反馈量和给定量有什么变化呢?
我是你的朋友
920
laoniu11
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2008/7/9
发站内信
发表于:2008/7/10 3:44:00
#3楼
我的系统是恒呀供水。能说的更详细一些吗?谢谢
1922
周长锁
文章数:312
年度积分:53
历史总积分:1922
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2008/7/10 7:50:00
#4楼
扬程是不是比较高,可能高层供水流量对压力的影响较小,静压偏大,横压供水不太合适