各位高手,本人现维修一台设备,五轴联动的,系统采用工控机(控制卡芯片ADT-836)PCI总线控制,由D型插头连接至I/O(ADT-9166)板,由I/O板将脉冲和方向信号送至驱动器,启动器和马达是三菱的,主要问题是开机瞬间各轴高速乱动,各连接线都屏弊接地,先后更换过控制卡、I/O板、开关电源,线路也已重新整理。其问题难解之处是,没有规律出现,有时2天出现一次,有时1天几次,维修多次,已无计可施,现请教各高手指点,谢谢!



   希望各工控朋友一起交流交流,QQ:382281394        TEL:13415863485    13380151307     0769-27098781!周年春
2522
glenxu
文章数:635
年度积分:78
历史总积分:2522
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2008/7/12 22:01:00
#1楼
工控机外客必须接地.
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
984
zhoulianchun
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2007/3/18
发站内信
发表于:2008/7/16 17:24:00
#2楼
谢谢朋友!已经修好,原来是共控机电源在做怪。
822
QINHUIART
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:822
注册时间:2008/5/27
发站内信
发表于:2008/7/23 13:57:00
#3楼
有时间联系38675467