我给一工厂做了一台低压电容柜.工厂大部分动力属于交流异步3相电机.以前的功率因数很低只有0.6左右.补偿后基本上能达到0.98左右. 他那里的电压波动很严重最低310V最高410V.最近几天车间里的电机启动柜总是跳闸.而且基本上还是同时跳闸当时据观察电压在370左右.关掉电容柜启动柜就不跳闸了.我检查了电容柜线路都没啥问题.我怀疑还是由于电压波动所引起的,但是又不能肯定!请大家给我分析一下原因!