您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:1207 [上一页] [1] [下一页]
1081
zhaochengzi
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1081
注册时间:2005/11/6
发站内信
发表于:2008/7/3 19:54:00
#0楼
大家好!
   我想问一下大家,西门子主机型号不一样用的软件版本也要不一样?我在用4.0版本软件下载程序时有一个PCL(226)主机下载不进去。是不是因为这个原因啊?还有现在最高的板本是多少呀?谢谢!
38152
cvlsam 版主
文章数:12494
年度积分:763
历史总积分:38152
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/7/3 20:06:00
#1楼
对于CN系列的PLC,必须使用不低于Step7 MicroWin V4.0 SP3版本的软件,且软件界面必须被设置为中文。

现在最高版本为V4.0 SP6。

以上!
1081
zhaochengzi
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1081
注册时间:2005/11/6
发站内信
发表于:2008/7/3 20:50:00
#2楼
嗯,明白了,谢谢!
86220
ZCMY 版主
文章数:47557
年度积分:739
历史总积分:86220
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/7/4 13:05:00
#3楼
如果是进口的CPU 226,软件用V32的就行了;
但CN型国产的必须V4.0 SP3及以上版本才能通讯;