您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:16个,阅读:4085 [上一页] [1] [2] [下一页]
2653
lsllhd
文章数:589
年度积分:50
历史总积分:2653
注册时间:2003/3/13
发站内信
发表于:2004/5/8 17:02:00
#0楼
近期有设备要用欧姆龙了,可惜这么大的牌子,我以前却没机会用,现有几个问题请教各位工友了:
      CQM1H—CPU21欧姆龙和PROFACE触摸屏通信还需要加什么模块吗? 它本身是不是有通信口?它和松下伺服,或者和欧姆龙伺服,或者和东元伺服通信需要加什么配置?(它同时还要和PROFACE触摸屏通信)
     工友们抽出一点时间给个回答吧!
      先谢了。。。。。。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2004/5/8 17:43:00
#1楼
该触摸屏是否可以和OMRON PLC联接呢?如果它有标准的RS232口就可以,CQM1H-CPU21是有RS232通讯口的
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2004/5/8 18:00:00
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2004/5/8 18:15:00
#3楼
1.基於CX-PROGRAMM設定與GP的設定即可輕易搞定.
2.PLC與伺服部份即必須藉助可程式通訊板(你又進階了).
3若用前幾天你提問的內含輸出脈衝型CJM CPU 21,可以省下通訊板的費用,不建議你用CQM系列.但程式步序指有500STEP.
你無須考慮人機與PLC的聯接問題.
















[此贴子已经被思南于2004-5-8 21:06:03编辑过]
图
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/5/8 20:45:00
#4楼
该PLC可以直接和profaceHMI相连,通过RS232c port,但是要同时和饲服器相连好像要专门的模块。具体的忘记了,你可以查一下CQM的资料。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
2653
lsllhd
文章数:589
年度积分:50
历史总积分:2653
注册时间:2003/3/13
发站内信
发表于:2004/5/9 10:31:00
#5楼
谢了。。。。。。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/5/9 21:32:00
#6楼
CQM1H—CPU21有RS232接口,可直接与人机连接!
930
tonyyc
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2004/5/10
发站内信
发表于:2004/5/10 8:32:00
#7楼
现在RS232接口很少了,可能要转接头,上次我借了好久才用到
我喜欢PLC
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/5/10 13:05:00
#8楼
如果没有RS232接口的话,与人机连接的电缆价格较贵,
用RS232连接线应该好找一些!
1791
陳逸倫
文章数:333
年度积分:50
历史总积分:1791
注册时间:2003/12/4
发站内信
发表于:2004/5/12 17:18:00
#9楼
回答一堆皆文不對題
Q:它和松下伺服,或者和欧姆龙伺服,或者和东元伺服通信需要加什么配置?(它同时还要和PROFACE触摸屏通信)
A:要增加通訊,需使用CX-PROTOCOL編寫通訊PROTOCOL或用TXD RXD指令,此時就必須加CQM1H-SCB41,但CQM1H-CPU21無支援此通訊板,需昇級PLC至CQM1H-CPU51/CPU61.CJ1M-CPU21亦需加CJ1W-SCU21/SCU41.