一台给机台提供电源的变压器输入3*380输出3*250v  3*42v  3*36v  3*11v  3*19v
其中3×250v,相与相之间用万用表量都是250v,每相与公共端都是148v,但其中有一
相对地35v另外两相对地220v。不能正常工作,请各位大哥帮忙。
1972
周长锁
文章数:312
年度积分:50
历史总积分:1972
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2008/6/30 6:47:00
#1楼
输出3*250v  输出侧如果中性点不接地,测量对地电压没有意义。