在工业用电中,我们经常会遇到感应电,一条线路本来没有接电源或者电源开关没有闭合,可是用验电笔(氖泡式)测试,却看到电笔的氖泡发亮,老师傅们告知是感应电。如果用电压表测量,对零线之间没有220V。近日,完成一个项目,其中有三个主控制柜,内装的只要是PLC成套设备,其输入输出模板全部是直流24V,和输入输出设备连接统一使用直流24V继电器来完成,所有的线路都是带屏蔽并且屏蔽线已经良好接地。但是有一次不经意的测量,发现其中有两个控制柜中的24V直流电源竟然能使验电笔的氖泡发亮,当然亮度不是很强,很多电工以为在直流24V电路中窜入了交流电,我用万用表交流电压档测量对地电压也是24V,我不知道怎么来判断是否真的在直流电源中混入了220V的交流电,以及怎样消除这个现象,在这里想请各位师傅给与指导,本人不胜感谢。
E-mail :  jyl1368@sina.com
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/6/26 21:23:00
#1楼
动力电缆与控制电缆并行产生的分布电容引起的感应电压!
严重时会造成控制继电器误动作。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1041
红尘过客
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2008/5/25
发站内信
发表于:2008/7/2 11:14:00
#2楼
谢谢师傅指点
E-mail :  jyl1368@sina.com
956
老贾
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2008/7/10
发站内信
发表于:2008/7/10 22:06:00
#3楼
工业用电中常说的感应电怎么产生的?