先感谢大侠指点!  松下FP0 C16T NPN晶体管输出的

我想确认一下:
1.于输入排线中,我也要接上外部24VDC电源是吧?无需分正负极?
2. 于输出排线中,我也要接上外部24VDC电源吧?一定要区分好正负极地接?

拜托指导指导啊,我是初学者。

谢谢!
1008
ppssaa
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2008/6/22
发站内信
发表于:2008/6/24 0:35:00
#1楼
见图片,谢谢
1008
ppssaa
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2008/6/22
发站内信
发表于:2008/6/24 1:08:00
#2楼
怎么附不上图片呢, so sad
39821
jint 管理员
文章数:20796
年度积分:441
历史总积分:39821
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2008/6/24 8:58:00
#3楼
以下是引用ppssaa在2008-6-24 1:08:00的发言:
怎么附不上图片呢, so sad
可进网站客服中心看网站帮助http://www.gkong.com/co/gkong/helpofbbs.asp
你的问题可具体参照下面的方法操作
二、如何添加附件
1、发表新帖子的时候可直接上传图片或其它附件:

进入发帖页面,点击“浏览”,选中上传的附件,再点击“上传”,附件链接即被写入内容框内,再点“发表”即可。

2、附件限制:上传文件大小不能超过1500K,尺寸最好不超过1024*768,文件名请不要包含标点符号,或者过长,目前论坛支持上传的附件为rar、gif、jpg、bmp、zip、png、swf格式!

温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2008/6/24 9:14:00
#4楼
附件
86220
ZCMY 版主
文章数:47557
年度积分:739
历史总积分:86220
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/6/24 9:27:00
#5楼
输入信号是要用DC24V的,COM端上可以接0V或+24V;
输出是NPN三极管,电压可以是DC5V~30V的;
1008
ppssaa
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2008/6/22
发站内信
发表于:2008/6/24 13:10:00
#6楼
谢谢大家帮忙啊
1017
wusm
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/9/12
发站内信
发表于:2008/6/28 18:49:00
#7楼
我页学到了!谢谢!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005