发表于:2008/6/23 9:33:00
#0楼
大家好,请问各位大侠:变电站出口功率因数为0.78,电压为10KV,至车间。车间有高压电机两台1250KW710KW,和若干低压电机。低压侧没有功率因数表,但电压为400V,问符合不符合补偿功率因数的标准,是低压补还是高压补。表情表情表情      谢谢各位了。
952
poplove606
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2008/6/23
发站内信
发表于:2008/6/23 11:14:00
#1楼
低压总容量多少?高压和低压对比等因数呢?

如果低压容量大 建议低压补  因为低压电流教大
1972
周长锁
文章数:312
年度积分:50
历史总积分:1972
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2008/6/23 11:41:00
#2楼
高压电机功率大的话,就高压补
欢迎光临我的BLOG
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2008/6/23 22:13:00
#3楼
我还是建议你在低压侧补,因为低压侧维护方便.这是我的经验!
       键盘时常跟不上思路......
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/6/24 10:16:00
#4楼
变压器是多大的?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2949
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2949
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2008/6/24 10:34:00
#5楼
高压采用就地补偿,低压采用集中补偿。这样效果能好点。
983
co800
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2008/6/11
发站内信
发表于:2008/6/24 13:59:00
#6楼
那你的 高压那侧时是多少 KV 呀      我看 你 的 低压很正常呀
你的高压没有 无功补偿吗 ????表情表情表情表情表情表情表情表情
1444
爱恋宝贝
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2008/6/19
发站内信
发表于:2008/6/24 14:02:00
#7楼
谢谢各位的回答!变压器为10KV/400V容量为1250KV电流为1804A
1444
爱恋宝贝
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2008/6/19
发站内信
发表于:2008/6/24 14:03:00
#8楼
高低压都没补偿
983
co800
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2008/6/11
发站内信
发表于:2008/6/24 14:07:00
#9楼
我在 炼钢厂工作    我们的 低压 也时是 400V      高压  用的 是 无功补偿