发表于:2008/6/22 18:09:00
#0楼
施耐德断路器的说明图上有这样一段:
ex/例:In 160 A
Io=In x .9=144A
Ir=Io x .95=136.8A
Im=Ir x 6=820.8A
请问In Ir Io Im各是什么意思。
In是过负荷脱扣器的额定电流,Ir是长延时过负荷脱扣器整定电流,Im改为Isd是短延时过负荷脱扣器的整定电流。Im是瞬时(热磁)脱扣器整定电流。
这么解释完整吗?
我想知道发生过负荷时,若按上面定值整定,究竟是在136.8A动作呢,还是在144时动作,还有动作时间究竟有多长.
