您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:19个,阅读:3392 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

pt100测温

982
seikeec
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2005/4/14
发站内信
发表于:2008/11/24 11:19:00
#10楼
同意楼上观点
   智慧科技 奇石乐传感
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2008/12/14 19:16:00
#11楼
线路太长造成,在现场接一个显示表,在采用4-20MA 输出,因为直流信号不受线路负载限制!
3650
jiang_0514
文章数:829
年度积分:49
历史总积分:3650
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2008/12/15 16:42:00
#12楼
线路是不是太长,有干扰信号,当温度线性变化阻值是否线性变化,正常的温度数显表都可以使用温度补偿的,把值做下修改即可.
1609
ljd007241
文章数:289
年度积分:50
历史总积分:1609
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2008/12/15 20:00:00
#13楼
在现场和表端,量一量阻值是否一样,如不样就是线路有问题,也可以采用三线制试试
1186
fiore
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2007/4/14
发站内信
发表于:2008/12/15 20:23:00
#14楼
25度对应的就是108欧姆左右....PT100应该是没有问题的,如果是你引线长的话建议用三线制接
1331
一叶知秋
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1331
注册时间:2004/7/25
发站内信
发表于:2008/12/15 21:14:00
#15楼
三线制接了的话还是不行的,线缆电阻也有误差,最好用带温度补偿的线缆.
1109
mofei999
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1109
注册时间:2006/6/27
发站内信
发表于:2008/12/15 23:21:00
#16楼
强电干扰或显示表坏了
1780
downn
文章数:264
年度积分:50
历史总积分:1780
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2008/12/16 10:01:00
#17楼
用来测其他点的温度,如果同样有误差,基本上就是测温系统的问题了.
1010
恍然小悟
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2008/10/22
发站内信
发表于:2008/12/16 12:27:00
#18楼
1.对你的数显温度仪表进行一下检定!
2.你说的常温下测量电阻是108度,你确定一下常温是多少!
3.数显温度仪表和PT100之间的导线电阻是否影响测量,你确定一下!
4.对热电阻进行一下检定!
1050
agoshawk
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:2007/5/7
发站内信
发表于:2008/12/16 21:05:00
#19楼
先量电阻值,根据热电阻阻值判断电阻是否正常,再看接线是否松动,另外看数现表参数是否被改动过.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007