您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:6个,阅读:1830 [上一页] [1] [下一页]
909
hualei147
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2008/6/19
发站内信
发表于:2008/6/19 19:52:00
#0楼
为什么将4-20mA信号转换为1-5V电压信号?
915
xzpat
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2008/6/20
发站内信
发表于:2008/6/21 7:54:00
#1楼
比如有些变频器的控制没有4-20MA电流控制变频速度,必须需要1-5V电压来控制变频速度,是根据特殊情况而来的,
909
hualei147
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2008/6/19
发站内信
发表于:2008/6/23 11:08:00
#2楼
谢谢啊 不过还是不是很清楚 我的是检测温度信号 送到计算机进行运算的表情
822
QINHUIART
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:822
注册时间:2008/5/27
发站内信
发表于:2008/6/23 11:11:00
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
928
关雨
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2008/6/23
发站内信
发表于:2008/6/23 20:40:00
#4楼
便于微机采集信号,另电压信号便于并联,多台仪表使用时,可更好地适应变送器的带载能力.
928
关雨
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2008/6/23
发站内信
发表于:2008/6/23 20:41:00
#5楼
便于微机采集信号,另电压信号便于并联,多台仪表使用时,可更好地适应变送器的带载能力.
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/7/14 20:43:00
#6楼
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。

   这种信号制的优点有:
   现场仪表可实现两线制,所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。因为信号起点电流为4mA.DC,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。而且两线制还便于使用安全栅,利于安全防爆。
   控制室仪表采用电压并联制信号传输,同一个控制系统所属的仪表之间有公共端,便于与检测仪表、调节仪表、计算机、报警装置配用,并方便接线。
   
   现场仪表与控制室仪表之间的联络信号采用4-20mA.DC的理由是:因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。

   控制室仪表之间的联络信号采用1-5V.DC的理由是:为了便于多台仪表共同接收同一个信号,并有利于接线和构成各种复杂的控制系统。如果用电流源作联络信号,当多台仪表共同接收同一个信号时,它们的输入电阻必须串联起来,这会使最大负载电阻超过变送仪表的负载能力,而且各接收仪表的信号负端电位各不相同,会引入干扰,而且不能做到单一集中供电。
   采用电压源信号联络,与现场仪表的联络用的电流信号必须转换为电压信号,最简单的方法就是:在电流传送回路中串接一个250欧姆的标准电阻,把4-20mA.DC转换为1-5V.DC,通常由配电器来完成这一任务。
   

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005