请各位大侠予以解答。小的不胜感激。
各位老师,小生出来咋到,请各位多指教!
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2004/5/5 21:23:00
#1楼
透過proserver軟體,產生類似OPC語句,與網路卡相連交換數據!
图
1918
八百壯士 版主
文章数:418
年度积分:50
历史总积分:1918
注册时间:2002/8/28
发站内信
发表于:2004/5/7 8:03:00
#2楼
1.透過ETHERNET通信,使用DDE或DLL便可以與電腦之VB或是C++直接連結,若要與SCADA程式相連的話,只需透過OPC SERVER做資料交換即可,程式設定上非常簡單
2.
I.透過RS-232通信,使用MEMORY LINK PROTOCOL與電腦做通信,此一通信格式為固定通信格式,電腦必須按照GP之指令要求做傳送接收的通信動作
II.透過RS-232通信,使用EXTEND SCRIPT功能,配合電腦之程式撰寫通信程式,此一格式無固定需求,可以依照客戶的系統做量身訂做通信程式

                                                             ^_^
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1214
工控学徒
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1214
注册时间:2004/5/5
发站内信
发表于:2004/5/7 9:20:00
#3楼
谢谢楼上两位老师!
各位老师,小生出来咋到,请各位多指教!
2207
wudp
文章数:501
年度积分:50
历史总积分:2207
注册时间:2003/7/8
发站内信
发表于:2004/5/18 20:47:00
#4楼
我怎么不懂呀??
1918
八百壯士 版主
文章数:418
年度积分:50
历史总积分:1918
注册时间:2002/8/28
发站内信
发表于:2004/5/18 21:55:00
#5楼
以下是引用wudp在2004-5-18 20:47:00的发言:
我怎么不懂呀??
哪裡不懂呢??可以提出來大家一起幫您 ^_^
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
900
hnldlily
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:900
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/5/24 10:16:00
#6楼
835
lyun
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:835
注册时间:2001/12/14
发站内信
发表于:2004/5/28 13:31:00
#7楼
可以用prodesign连GP,GP在挂控制器,做出来的画面应该能达到你的要求.(可挂的PLC比较少)
2218
上山下乡
文章数:618
年度积分:50
历史总积分:2218
注册时间:2004/5/6
发站内信
发表于:2004/5/31 19:36:00
#8楼
凡是有RS-232接口的东东,你只要知道她的通讯协义与功能码,然后用VB等软件编写一个通讯程序就可以与PC通讯的!当然这个东东与包括HMI啦!不过pro-face的HMI我还不懂我是奉800壮土的命来学习的!不要笑话我哦!
好久没来了、、、、、
1918
八百壯士 版主
文章数:418
年度积分:50
历史总积分:1918
注册时间:2002/8/28
发站内信
发表于:2004/6/3 19:11:00
#9楼
Pro-Designer4.0
以下是引用lyun在2004-5-28 13:31:00的发言:
可以用prodesign连GP,GP在挂控制器,做出来的画面应该能达到你的要求.(可挂的PLC比较少)
Pro-Designer4.0