请教点小问题!

1192
ddd0333
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1192
注册时间:2006/9/14
发站内信
发表于:2008/6/17 23:11:00
#0楼
WAND D100 H0F D50
这个H0F表示什么
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/17 23:24:00
#1楼
H0F是16进制的一个数F    
转换成16位2进制就是0000 0000  0000 1111
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/6/18 8:49:00
#2楼
将D100的数据转换成二进制与二进制数0000 0000 0000 1111 做逻辑与运算后,结果存到D50内;
1192
ddd0333
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1192
注册时间:2006/9/14
发站内信
发表于:2008/6/19 19:07:00
#3楼
学到了