您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:1688 [上一页] [1] [下一页]
989
chichihehe
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/2/28
发站内信
发表于:2008/6/17 14:32:00
#0楼
请教,车间设备总功率1000KW,90%感性负载,断路器容量2000A可以吗
1237
shi1213
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1237
注册时间:2006/10/15
发站内信
发表于:2008/6/18 9:27:00
#1楼
2000有的小,选3000我认为合适。
原因1:太小,断路器触点容易坏
原因2:不利于今后增加负荷
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2008/6/18 14:45:00
#2楼
总断路器应按变压器的额定输出电流来选择。而不是负荷电流。
956
长垣人
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2008/6/26
发站内信
发表于:2008/6/26 17:52:00
#3楼
恩    还是用3000以上的最好      因为如果你平时用还可以   时间长了用电符合大了  就不行了
2147
amwiqviq
文章数:540
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2004/8/26
发站内信
发表于:2008/7/1 23:16:00
#4楼
要用3000A以上最好

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005