请教616G5故障

910
tongdadian
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2008/6/9 12:15:00
#0楼
请教高手,我这里电梯上应用安川616G5变频器,出现奇怪故障,在带PG矢量模式下不能运行,变频器一输出马上报故障OC,那位大侠能给解释解释,不胜感激
910
tongdadian
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2008/6/9 12:16:00
#1楼
给我留电话也可以,我的电话13837240835
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/6/9 14:29:00
#2楼
把电机负载断开还是这样吗/
910
tongdadian
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2008/6/11 9:43:00
#3楼
是的
995
JK111
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2006/9/13
发站内信
发表于:2008/6/12 14:31:00
#4楼
监视U1-03是否变频器输出真的过电流。jialisen001@163.com