本人最近刚接触PLC...因为自身专业偏向于搞单片机相关的弱电,所以万事都追求弄懂...(其实接到的任务是用单片机做个PLC出来...)
在此有一问题一直不解:
PLC最基本的开关量输入电路中的抗干扰措施,本人认为用一个3.3K电阻加在输入端,COM端接地,输入端及COM端直接连到光耦(TLP521-1)的发光侧两端,不就万事大吉了么?毕竟TLP521属于低速光耦,干扰信号是不具备能量无法点亮光耦内LED的,那为何好多PLC说明书上都在光耦的发光侧两端里并上一个电阻呢?此外受光侧里,理论上干扰信号已经进不来了,但例如三菱的PLC,在里面还做了个RC滤波器,这我就有些弄不明白了...不知道这个RC滤波器起到何种作用...最最重要的是..该滤波器是低通滤波器吧?允许通过的频率截止到多少呢?
86220
ZCMY 版主
文章数:47557
年度积分:739
历史总积分:86220
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/6/7 8:34:00
#1楼
呵呵;搞单片机搞多了;
PLC硬件上已经设计了防干扰了;