您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:1151 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

打雷 变频器跳闸

5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2008/6/4 20:48:00
#0楼
今天中午广州打雷,一台ATV71变频器(200kw驱动185kw电机,之前正常运行电流一直约200安)欠压跳闸(其他非变频器控制电机线路全部正常运行,没有发生跳闸)查故障诊断,显示为欠压故障,跳闸时电压记录为195v,电流为170A,查故障管理,变频器额定电压值为380,欠压故障设定为304伏,刚好为额定电压的80%,欠压时间为0.2秒。 此类故障去年也发生过一次,请问304伏和0.2秒设定是否合理?该修改为多少?
985
XWF19800630
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2007/9/7
发站内信
发表于:2008/6/15 17:48:00
#1楼
不用修改。打雷跳闸一般是高压失压产生。你改了用处也不大。我在一个厂在打雷时曾出现5~10秒的高压失压电压差不多为0.
5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2008/6/15 19:31:00
#2楼
问题是其他非变频器电动机回路却没有跳闸,另一台ATV71 18.5kw变频器驱动电机也没跳闸,还有一台ATV68 315kw变频器驱动电机也没跳闸。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003