您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:3958 [上一页] [1] [下一页]
5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2008/6/4 20:46:00
#0楼
6kv一段、二段进线开关均合闸通电时,母线分段开关按原理图此时不能合闸,实际上也合不了。


如果一段进线开关要检修退出,需母联(母线分段开关)合闸,向一段母线供电时,岂不是实现不了?


实际上我们厂现在遇到这种情形时,是把继保班叫来,短接母联柜内某根线,强行合闸。


请问这样设计是否合理?


因为每次合母联都要找继保班,运行人员很麻烦,继保班也很麻烦,特别是晚上,现在,继保班用短接线把母联开关那根线永久连接,


请问这样短接有没有什么隐患?
982
gzpndc
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2008/6/12
发站内信
发表于:2008/6/12 13:56:00
#1楼
内容不错,感谢分享
5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2008/6/16 22:17:00
#2楼
1037
tqg
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1037
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2008/6/17 14:33:00
#3楼
正常情况下I段II段分段运行母联断开没问题,当其中某段进线柜检修活失压时就得通过母联开关合闸来实现,原则上是不能通过短接端子片来实现的,如果说强行操作母联开关进线没有退出时会出现倒送电,两段进线相序不一样时会短路,后果将非常严重
1962
电仪车间
文章数:288
年度积分:50
历史总积分:1962
注册时间:2008/2/7
发站内信
发表于:2008/9/5 21:38:00
#4楼
提前在安装的时候就应该核对一下相,在负载均满足的情况下是可以的,我们这经常这样倒送电!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1029
yanlei1224
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:1029
注册时间:2006/12/24
发站内信
发表于:2008/9/21 21:13:00
#5楼
我们的设计图也是这样的三个开关不能同时合闸,这种情况下就不能带负荷到母线了,所以我们把这个点短掉了!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004