发表于:2008/6/4 19:26:00
#0楼
我们厂有两台大功率绕线式电机,一个115KW,一个260KW,启动都是在转子里串入电阻器及频敏变阻器,当启动到一定转速的时候,只切除频敏变阻器,电阻器一直串接在转子里。
由于频敏变阻器切除的时间没有设置合适,切除频敏变阻器的时候瞬间冲击电流很大,导致电网电压降在10%以上,影响了其他某些设备的正常使用,导致停机。
在这里有两个问题想请教:
1、一般绕线式电机启动都是转子里串电阻或者是频敏变阻器,单独使用一种,在哪些场合需要两者都同时串入启动,而又只切除频敏变阻器?
2、频敏变阻器切除的时间选择在什么适合比较合适?而且切除瞬间冲击电流小,不会影响电网电压的严重下降。
