请教各位!急        
      我们公司新增一台1500T注塑机(功率216KW),距离低压电房有260米,请教各位用多大的电缆才能满足啊?怎么计算?
      有人说用3*185+2*95的电缆,但是又怕距离太远(260米),电压降太大真正电压到注塑机没有380V。
                 敬请各位老大帮帮忙,谢谢啦!


[此贴子已经被jint于2008-6-3 14:02:32编辑过]
933
gtskyahoomsn
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2008/6/3
发站内信
发表于:2008/6/3 13:56:00
#1楼
给位老大们帮帮忙好吗!!!!!!!!!!!!!
1077
yddmt
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2005/5/21
发站内信
发表于:2008/6/8 10:26:00
#2楼
3*150 两条铜电缆
957
yanxingxue
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2008/3/14
发站内信
发表于:2008/6/11 10:31:00
#3楼
216kw,430A直埋选YJV3*240+120的就可以了,穿保护管还要选大的,还要考虑压降哦