您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:1129 [上一页] [1] [下一页]
933
zysj
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2004/9/2
发站内信
发表于:2008/6/2 13:49:00
#0楼
变频器应用于升降类负载和大惯量负载的时候,如果参数设定不当或者外围制动回路选择不当经常会引起过电压的故障。西门子变频器显示为F0002,安川变频器显示为OV(overvoltage)。原因是由于升降类负载在重物下放过程中位势能转化为机械能,该能量促使电机由电动状态转变为发电状态,使得电机侧产生的回馈电能直接注入变频器,造成变频器的直流母线电压升高(通常变频器输入交流380V-400V对应直流母线电压为540-570V左右),超过变频器内部过电压保护值(400V对应820V)就会保护,并检出故障。解决办法一般为:正确设定变频器内部参数,外部加配制动回路(包括制动单元CDBR-4030B和制动电阻)。以安川CIMR-G7B4022变频器应用为例(22kw变频器),外部需要进行能耗制动。则配备安川制动单元CDBR-4030B一个,2500W-5000W制动电阻两只。变频器内部参数L3-04设定为0。当电机有能量回馈的时候,变频器自动启动制动回路工作,达到能耗制动,平衡母线电压的作用。

http://www.bjzysj.com
http://www.bjzysj.com
以人为本.真诚服务
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2008/3/10
发站内信
发表于:2008/6/16 14:52:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003