发表于:2008/5/29 6:01:00
#0楼
一台西门子6SE7033(315)的变频器采用的是交直交连接,输出直接连315KW的升压变压器带动30的机组(电压是1715V 电流是58A)
启动的时候变频器显示电流是220A (正常是114A左右)把过载值放大到80%可以勉强维持运行
用钳形电流表检测机组电流,三相分别是22A-25A-28A严重不平衡(正常是26A)
请教各位高手是变频器那部分出现故障造成的
下面是我做的检查
1.CUVC板以换 2.测量电流互感器正常 3采样电阻板正常
启动的时候变频器显示电流是220A (正常是114A左右)把过载值放大到80%可以勉强维持运行
用钳形电流表检测机组电流,三相分别是22A-25A-28A严重不平衡(正常是26A)
请教各位高手是变频器那部分出现故障造成的
下面是我做的检查
1.CUVC板以换 2.测量电流互感器正常 3采样电阻板正常