前段时间调了几部无机房同步梯,使用安川L7B变频器。发现在自学习开始的时候,电机“嗡”的响一下,微微转动后就报出OC过电流的故障。经过检查发现是自学习时的磁极检测故障。现将解决办法和大家分享:1、调节交直轴的电感值。2、降低初期磁极电流值。3、更正电机参数和编码器参数。