发表于:2008/5/28 13:45:00
#0楼
在近日工作中碰到一棘手的问题,无法理解请大家帮忙!
利用接触器经过电缆滑环控制电机带动液压泵工作.当启动时,电机发出闷声,电机运行不正常,测量电机接线桩头三相电压都为220V(电机为三角型接法),而测量接触器下桩头测到的电压为380V(属于正常).解除电机后,检测电机进线是380V正常,接上电机电压就不正常.检测电机正常,更换其他电机后该系统也正常!
我想请问有什么原因会造成电机三相电压会从380V降到220V
利用接触器经过电缆滑环控制电机带动液压泵工作.当启动时,电机发出闷声,电机运行不正常,测量电机接线桩头三相电压都为220V(电机为三角型接法),而测量接触器下桩头测到的电压为380V(属于正常).解除电机后,检测电机进线是380V正常,接上电机电压就不正常.检测电机正常,更换其他电机后该系统也正常!
我想请问有什么原因会造成电机三相电压会从380V降到220V