您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:1616 [上一页] [1] [下一页]
987
kaolin
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2006/9/13
发站内信
发表于:2008/5/28 11:28:00
#0楼
45KW 水泵三台做一启动柜
是三用两备
主断路器是按两台选还是按三台?
目前是按三台,考虑到别得因素,可不可以按两台的算?
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/5/29 8:30:00
#1楼
建议用1个总的;
3个分的;应为你是1用2备(不知我理解的对不?),要各自为战,互不干扰
我只是看看,不说话!
图
1316
jinpin
文章数:124
年度积分:53
历史总积分:1316
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2008/6/2 15:49:00
#2楼
冷备用,手动启动;可用刀闸代替。不过意义不大,还是用三个断路器吧
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/6/2 21:18:00
#3楼
楼上的------你好啊--------请问您是做什么工作的啊???
我只是看看,不说话!
图
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2008/6/3 21:46:00
#4楼
用600的总断路器和200的5个空开

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004