您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:6个,阅读:2235 [上一页] [1] [下一页]
910
hanqing521
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2008/5/21
发站内信
发表于:2008/5/21 16:47:00
#0楼
100/5A互感器 规定穿二匝,我穿了三匝,电表走一个字,实际是用了多少?”
1922
周长锁
文章数:312
年度积分:53
历史总积分:1922
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2008/5/21 21:38:00
#1楼
2/3
欢迎光临我的BLOG
848
shamogulei
文章数:-1
年度积分:50
历史总积分:848
注册时间:2008/5/22
发站内信
发表于:2008/5/22 16:04:00
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
833
wangzijiao
文章数:-1
年度积分:50
历史总积分:833
注册时间:2008/5/22
发站内信
发表于:2008/5/22 17:17:00
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
910
hanqing521
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2008/5/21
发站内信
发表于:2008/5/22 21:50:00
#4楼
可是他们给我按电表走一字,给我乘15.
可是他们给我按电表走一字,给我乘15.
1089
hanqingwang
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2007/8/18
发站内信
发表于:2008/5/23 2:32:00
#5楼
太苯了
1922
周长锁
文章数:312
年度积分:53
历史总积分:1922
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2008/5/23 5:57:00
#6楼
收费的话,要乘倍率的。正常接线乘20,穿了三匝乘13.33
欢迎光临我的BLOG

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005