我们这几个变电站装的全部是北京开关厂的六氟化硫短路器,
最近接二连三的发生瓷瓶爆炸现象,
现在坏的都换上了南京平高的,
北开的厂家来了几个人对剩下的进行维护,但说不出是什么原因,
不知道各位所在地也有这样的事吗.
1364
asls1780rm
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1364
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2008/5/20 22:11:00
#1楼
是不是瓷瓶上面灰尘太大?
8203
gaoqinxi
文章数:1637
年度积分:78
历史总积分:8203
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2008/5/22 23:27:00
#2楼
是漏了绝缘气体引起的
可能是容器内六氟化流泄漏了灭弧性能下降动作时高压电离产生温度爆炸
1255
无法登陆
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1255
注册时间:2007/8/5
发站内信
发表于:2008/5/23 18:04:00
#3楼
瓷瓶灰尘可能引起的是污闪,再说有的是安装在室内也有爆炸的,可以排除这个原因
而六氟化流泄露也可能是原因之一,但是压力小了会报警爆炸的时候并没有低到安全压力
所以说这并不是我们这主要的原因