您现在所在的是:

电工技术

回帖:0个,阅读:810 [上一页] [1] [下一页]
963
hig999
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2006/6/17
发站内信
发表于:2008/5/18 0:28:00
#0楼
朋友,您在设计SF6环网柜中还因没有合适的隔离开关而不得不选用负荷开关而遗憾吗?GN39隔离开关助你一臂之力,使你在不改动柜体的柜体的情况下,直接配用,大大降低您产品的成本。
GN39-12 户内高压隔离开关
1 概述
GN39-12  型户内旋转式三工位高压隔离开关是针对国内环网配电柜小型化的需要,我公司自主研发的一种新型的小型化隔离开关,非常适合应用在环网柜(特别是SF6环网柜)中,也可以应用在KGN,XGN等固定式开关柜,并获得了专利 (专利号: 200620083456.X)。它结合了GN19-12和GN30-12两者的功能特点,将隔离开关动触头和接地开关动触头一体化设计,静触头(接线座)分布在圆形的环氧树脂外壳上,其中上下为隔离开关静触头,侧面为接地静触头。通过中心操作轴的旋转操作开关进行合闸-分闸-接地操作,利用操作机构上的定位凸轮控制开关的旋转位置来完成合闸-分闸-接地过程。各功能单元模块化设计,结构紧凑,功能可靠,操作简单。
2 符合标准
GB 1985-2004  《交流高压隔离开关和接地开关》        GB 11022-89   《高压开关设备通用技术条件》
GB 311        《高压试验技术》                         IEC 129-84     《交流高压隔离开关和接地开关》
3主要特点
  ● 结构简单,紧凑,功能可靠
  ● 体积小,重量轻
  ● 不同电流等级,开关外形及安装尺寸一致,通用性强
  ● 上隔离,下隔离开关本体不变,开关外形及安装尺寸不变,应用方便
  ● 安装方式灵活,可底部安装,也可侧面安装,
  ● 三工位,双断口,接地开关和隔离开关一体化,单轴操作
  ● 环氧树脂外壳,耐腐蚀,泄露率低
  ● 模块化的操作机构,操作简单,联锁可靠,各功能单元可灵活选择
4 型号说明

5 技术参数表
额定电压 kV 12
额定电流 A 400  630   800   1250  1600
额定雷电冲击耐受电压 相间及对地 kV 75
隔离断口 kV 85
1分钟工频耐受电压 相间及对地 kV 42
隔离断口 kV 48
额定短路关合电流 kA 63
额定短时耐受电流 kA 25
主开关机械寿命   (分—合) 次 2000
接地开关机械寿命(分—接地) 次 2000

厦门凯禹开关有限公司
XIAMEN  KAIYU  SWITCHGEAR Co ., LTD
地址:福建省厦门市湖里区园山北里61之24         邮编:361006
电话:0592-5682105     传真:0592-5682125        网址:http://www.kaiyu-xm.com
北方大区营销中心:曹化春 总经理   联系电话:13854869072
中心驻地:山东省泰安市泰山区